- 秋刀鱼超人2026-09-1537373
佬友们,这种电闸有办法破限吗?宿舍电脑老是用着用着就跳闸了。




主楼 - 秋刀鱼超人2026-09-1537373
真的要崩溃了,即便没开两台电脑,有时候一天也能跳个十几次闸
- 取索2026-09-1527354
找专业人士吧,自己不要动,佬友小心
- fy02026-09-1511772
^-^ 电闸你也敢破限?命不要啦,找专业人士啊
- Socrates2026-09-1537374
不要动这个,动了要找你麻烦的,买个移动电源就行了,不过有点小贵
- 天天开心2026-09-158911
一个台式供电半小时到一小时的不间断式电源狗东也就三四百
- LDdb2026-09-1515604
一般跳闸都是有原因的, 先找找是不是哪里漏电了, 或者水泡到的地方 裸漏的地方
或者插座. 也可以夜深人静的时候 仔细听听哪里有声音 特别是跳闸前. ^-^
也可以买个质量差点的保护, 就是跳闸没那么敏感, 不过一般不解决根本问题,
最简单的方法就是呼叫宿舍管理的电工,
- tiance2026-09-1531665
自己搞不安全,看看能不能把电脑功耗调低点
- Timetzh2026-09-1534070
C10太小了,轻微漏电波动都会跳,宿舍电脑多加空调的话,上C63漏保就可以,如果继续跳,你要吗查漏电,要么上C63空开。
换的时候先把新的挂滑轨上,先把零线摘了挪过去,再把火线挪过去,然后上下面的零火线,然后合闸。
补充一下,仔细看了下,你这不止漏保功率不够,你的电表都TM只有10A,理论值才2200W,实际上你2个电竞本就得600W,不算你空调其它电器,别想了高峰期肯定过。
而且看到你的电线露出来的地方银色的?如果不是挂锡,那就是铝线,真是省钱省到家了。
- EVELance2026-09-155579
- dozon2026-09-156316
- 王权富贵2026-09-1537375
妈呀,我家楼下公厕的电信都比这个用料扎实,不能动,这种功率大了说不定就烧了
- EVELance2026-09-155579
- adarkyesha2026-09-1531907
和宿管阿姨说一说应该可以吧,我上学那会就是这样,说了叫填表,调功率。
- Zigzag2026-09-156206
你先算算你们宿舍功率,2000W 以内没?2000W 以上去找找看看能不能改一下
- 秋刀鱼超人2026-09-1537373
说是1800w,实际有没有1800存疑
- DeepSuck-深度求嗦2026-09-156811
这种一般是智能限电吧 一般的空开没这么差的 你看看老学长们是怎么处理的 千万不要动这个,这他妈的强电到时候把你直接删号了到时候
一般来讲,据我所知,空调插座是不限电的。一般有2000多瓦的功率。
不对,你这空气开关才2200瓦,没救了。^-^这玩意怕是搞个电热水壶,搞个电热吹风就没了。
- Zigzag2026-09-156206
那你就笔纸去算嘛,顺带用电表也算算,说不定校方真给你俩宿舍接一个表上去了,其他宿舍电串到你们宿舍下面了。
- Timetzh2026-09-1534070
- EVELance2026-09-155579
所以我开始问这个是给插座用的吗,10A感觉只能给照明用用