• zx94438011

    最近在看英伟达原厂 400G 光模块 MMS1X00-NS400 的规格文档,「 Handling and Cleaning 」那一节有一句话:

    80% of transceiver link problems are related to dirty optical connectors.

    光模块的链路问题,八成是光接口脏了。原厂文档自己这么写,挺少见的。

    这只模块是什么

    项目 |
    规格 |

    速率 |
    400Gb/s ,4 路 100G-PAM4 |

    外形 |
    QSFP112 |

    光纤 |
    单模,1310nm ,最远 500 米 |

    接头 |
    MPO-12/APC (绿色外壳) |

    功耗 |
    400G 时最大 7–9.5 瓦 |

    用在 |
    ConnectX-7 网卡、BlueField-3 ,对接交换机上的双口模块 |

    文档里怎么要求的

    - 插光纤之前,模块的插口和光纤接头都要清洁

    - 用标准的光纤清洁工具,不能上液体

    - 防尘帽要留着,不插的时候盖上

    为什么 400G 更怕脏

    MPO 接头一个端面上有一排纤芯,DR4 用其中 8 芯,任何一芯上有灰、有油,那一路就掉速或者误码高。APC 是斜面研磨,和 UPC 的平面接头不能对插,混插也会表现成「链路时好时坏」。

    排查顺序(我们自己的习惯,不是文档原文)

    - 先看端面:有光纤端面检测仪的先看,没有的话至少拿清洁笔擦一遍两头再插,别直接换模块

    - 擦完再看一次:一次擦不干净很常见,尤其是拆过很多次的跳线

    - 看 DDM 读数:收光功率明显偏低的那一路,多半就是那一芯脏了或者跳线有问题

    - 交叉换位:模块和跳线分别换到好的端口上试,分清是模块、跳线还是端口

    - 最后才怀疑模块坏:前面都排除了再换模块

    几个容易踩的坑

    - 防尘帽拔下来随手一扔,过几天再插回去,帽子里的灰比外面还多

    - 用酒精棉、纸巾擦 MPO 端面,越擦越脏

    - 单模和多模跳线外观接近,看颜色:单模一般是黄色护套,MPO/APC 接头是绿色

    大家机房里光模块链路出问题,最后查出来真是模块坏的占多少?还是大部分擦一擦就好了?

    主楼
  • cm2gseh

    看是否经常拔插,如果经常拔插,那么大概率是金手指异常了或光纤接口沾污了。
    如果是不经常拔插,但经常处于高温环境或经常温度变化明显的,还有可能是寿命因此极速消耗而故障。

    #1
  • zx94438011

    @cm2gseh 同意,温度这块很实在。DDM 里除了收光功率,模块温度和激光偏置电流也值得一起看:偏置电流一直往上爬、收发功率还往下掉,多半是激光器在老化,这种擦接口没用,直接换。经常拔插的,金手指和端面都要顺手检查。

    #2

发表回复

登录后回复